一、项目简介:
  南宁华润中心东写字楼总建筑面积28万平方米,建筑高度445米,其中地下3层,地上90层,是一栋钢管混凝土框架与钢筋混凝土核心筒组成的框架核心筒超高层建筑。该项目有工程场地狭小,结构设计复杂,专业系统多等特点。
1. 整体工程概况:
业主:华润置地(南宁)有限公司
设计单位:RBS容柏生设计事务所
钢构安装:中建钢构有限公司
建筑面积:28万平米
建筑高度:445m(广西第一高)
层数:地上90层,地下3层
工程量:3.58万吨
2.钢结构工程概况
主体钢结构:包括标准层的外框圆管柱、钢梁、核心筒劲性柱、两道桁架层;
附属钢结构:包括屋顶造型钢架及裙楼屋面大跨度桁架,最大跨度34m。
二、工程难点
难点一:钢结构专业施工管理
分析:为保证各专业后续顺利实施,钢结构深化设计时应充分考虑并配合制作、安装、土建、幕墙、机电等相关专业,如何使各专业间配合取得良好效果是本项目的重点之一。
对策:1.在BIM系统中交叉碰撞校核;
      2.提前深化设计,连接件在制作厂完成;
      3.与总包配合:平面堆场设置,塔吊的使用分配,工序的搭接。
与机电配合
与土建配合
与幕墙配合
难点二:钢结构施工(测量控制、变形调整及重点部位焊接)
1. 测量控制
轴线、标高控制点垂直传递途径示意图
地上施工阶段测量二级控制网布置示意图
2.施工过程压缩变形调整
分析:施工过程中钢结构自身重量、混凝土收缩徐变以及基础变形等因素会导致钢结构的收缩变形。安装外框钢柱时,需要对柱的标高不断进行调整。如何减弱竖向构件压缩变形对安装精度的影响是本工程的难点。
对策:施工模拟计算分析核心筒与外框筒竖向变形位移差,为各施工层提供补偿理论依据。
核心筒压缩变形验算
外框筒压缩变形验算
3.Q390GJC高材质钢焊接质量控制
分析:构件采用Q390GJ高材质钢板,最大板厚为60mm,焊接是本工程的重难点。
对策:采用焊接工艺评定和现场焊接质量保证措施,解决钢板的焊接问题。
难点三:超高层钢结构施工安全防护
分析:本工程钢结构安装的高空、悬空、临边作业多,施工作业危险源多,高空临边作业的安全防护是安全管理的难点。
对策:楼层钢梁面满铺安全网,楼层周边外设外挑网,钢梁上拉设安全绳,搭设安全通道,保证高空临边作业安全。